智能差压变送器4-20ma气压管道差压计风机伯乐代理

2023-12-22

智能差压变送器的安装

1、信号压力的引入

变送器的输入信号压力一般有三种方法引入:通过直通终端接头,通过腰形法兰及通过阀组。

1.1通过直通终端接头

直通终端接头如图5。接头体上有外螺纹,它拧到变送器的导压口。螺纹有各种规格,以适应不同型号的变送器的需要。接管和引压导管相焊,它也有多种规 格,以配不同直径和壁厚的引压导管。拆卸时,只要把外套螺母拧下,就可以使变送器和导压管分开。

1.2通过腰形法兰

腰形法兰是一个小法兰,形如腰子,有时也叫椭圆法兰。它用两螺钉固定在变送器的导压口上,法兰的一端和变送器相通,另一端有内螺纹接口,直通终端接头或引压导管即拧在此接口上。

1.3通过阀组相连

变送器阀组有三阀组、二阀组、五阀组等三种。变送器输入压力的引入采用了三阀组。差压变送器和导压管的连接也可以通过三阀组。一体化三阀组由两个引压阀1和一个平衡阀2组成。一体化三阀组比单独的三个阀结构紧凑,安装方便。五阀组是在三阀组的基础上又增加了两个排污阀3(放空)。正常工作时,将两组排污阀和平衡阀关闭;仪表对零位时,则将高低压阀切断,打开平衡阀即可。两阀组一般用于压力变送器,通过它将过程压力和变送器的导压口相连接,其工作原理示于图6(c)。其中A接工艺导管,B接压力变送器导压口,C用于排污或吹扫,D为校验口。两阀组有时也可和差压变送器配套使用。

1、常用辅助容器

常用的辅助容器有冷凝器、隔离器、集气器和沉降器。被测流体是蒸气时,在引压管内以凝结水的形态传给变送器,为了使两引压管内的液位高度不变,常在靠近节流装置的导压管上安装冷凝器。另外,为了防止液体中析出的沉淀堵塞导管,又在导管低处安装沉降器及排污阀以便定期排出污物。集气器和沉降器是一个空罐,体积尽可以设计得大一些,以便放气排污的周期加长。

智能差压变送器4-20ma气压管道差压计风机

智能差压变送器4-20ma气压管道差压计风机

关键词:变送器 排污阀 压力变送器 冷凝器 隔离器