1 低压电动机保护装置 马达保护器概述

ALP300 简易型保护器(以下简称保护器),采用的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过压、欠压、过载、断相、不平衡、欠载、接地、阻塞、短路等多种情况进行保护,现场维护人员可通过数码管显示屏快速查找故障原因。

2 低压电动机保护装置 马达保护器产品型号

3 技术指标

4 外形尺寸及安装4.1 保护器安装尺寸图(单位:mm)

主视图

左视图

俯视图

4.2 安装方法

导轨安装方式 螺丝固定方式

注:ALP300 简易型保护器可以采用导轨安装,直接卡接在 35mm 导轨上;或采用 M3 螺丝固定方式安装,其中螺丝长度应大于等于 12mm。5 显示与用户编程5.1 数码管显示说明

5.2 查看数据测量数据查看:用户可按动 “”键,切换显示三相平均电流、A 相电流、B 相电流、C 相电流、漏电流或接地电流百分比、电压。故障显示说明:

6 接线方式

7 典型应用方案

直接起动模式:图中电动机的起动、停车是通过现场按钮来控制的,接触 器 QAC 的吸引线圈串进脱扣继电器的常闭触点中。通电后,按下 SF (起动按 钮)时,QAC 吸引线圈得电,使 QAC 的主触头闭合,电动机开始工作;当按 下 SS(停车按钮)时,QAC 吸引线圈失电,使 QAC 主触点释放,电动机停止 工作。保护器直接起动电路。

注: 1. 本图应用于 ALP300 保护器的直接起动,其中 97、98 为需要分断断路器的短路、接地 等故障输出,需设定为脉冲输出方式,K1 外部故障输入为工艺连锁保护,必选配 K;

2. 保护器可编程输出:

(1)97、98(面板参数:P052)可设定为:0 远程起动 1 报警,2 脱扣,3 过载,4 短路, 5 接地、漏电脱扣、6 断相、7 外部故障、8 漏电报警、9 短路、接地保护、10 短路、接地/ 漏电、11 短路、接地/漏电(脉冲 1S;)

(2)9、10(面板参数:P053)同可编程输出 1 设定;

(3)11、12(面板参数:P054)同可编程输出 1 设定;

3. 本主回路图应用于电流规格为 5A/25A/50A/100A/250A 的 ALP300 保护器;

4. 保护器型号仅供参考,可根据需要增选附加功能,不需要的功能可以不接线,保护器 上电后 95、96 继电器闭合。

8 产品选型

9 组网图